1、风机盘管的组成:
风机盘管是空调系统常用的末端设备,通过机组内的冷水或热水盘管将冷却或加热后的空气送入室内,使室内温度降低或升高,以满足人们的舒适性需求由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组件组成。
2、风机盘管的工作原理:
机组内不断的再循环所在房间或室外的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需求。
3、风机盘管的类别和型号:
风机盘管按形式分可分为卧式安装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种。
按照排管数量可分为:两排管和三排管。风机盘管所说的几排指的是风机盘管表冷器铜管的排数,一般两排就是铜管两排,每排8根,一共16根铜管;三排就是铜管三排,每排8根,一共24根铜管。铜管根数越多,制冷效果越好。
按制式可分为两管制和四管制。两管制:普通风机盘管夏季走冷水制冷,冬季走热水制热。四管制:多用于一些比较豪华的场所,可以同时走冷水和热水,即可以根据需要有的房间制冷、有的房间取暖。
左右式判断方式:面对风机盘管出风口,冷热媒进出水管在左侧即为左式,反之为右式。
4、简易设计:
1、确定风盘型号:风机盘管请参考厂家的产品型号,注意盘管的排管数量和接管方式。当较大规格的风机盘管噪音不能满足房间要求时,应取多台小容量盘管。风机盘管容量按照下表选择。
风机盘管的规格以下为风机盘管国标型号,供参考:
2、风盘接管管径:风机盘管接管管径根据末端风机盘管的冷量累计值,按下表确定:
3、风盘冷凝水接管管径:风机盘管冷凝水接管管径根据末端风机盘管的冷量累计值,按下表确定:
5、风机盘管的使用注意事项:
1、室内风机盘管要水平安装。用直径Φ10mm吊杆吊装,吊杆做防锈处理,与内机的固定螺母紧固不松动。
2、吊装位置符合室内空气循环和图纸要求,与楼板之间要有一定的间距。
3、水压试验压力0.6Mpa保持2小时无泄漏。
4、管路必须保温,保温层厚度20mm,冷凝水管路保温层厚度为10mm,用U型卡或者其它方式固定,对保温材料的压缩量不大于2至3毫米。
5、冷凝水管路要保持一定坡度,对于自然排水的风机盘管的排水出口的坡度不小于1%,确保排水顺畅。满水试验不漏水,排水试验不存水。
6、当吊顶高度超过3米时,不宜选用天花式机型。吊顶太高选用天花机,暖风吹不下来,影响制热效果。
7、冷凝水管与机组之间应用软管连接。不使用软管连接机组运行时产生的振动将导致水管脱落漏水,管路振裂及噪音等故障。
8、当房间高度超过3米时,不宜采用顶吹风散流器风口,应采用双层百叶风口下吹风口。冬季暖风吹不下来,影响制热效果。
9、室内气流组织要合理,避免气流短路、断路。短路主要是指出风口和回风口布置不合理,送风未到达人活动的范围就通过回风口回到了机组。断路主要是指出回风不在同一空调区域或出风达不到空调区域,短路及断路都将严重影响制冷、制热效果。
10、风机盘管必须安装回风箱。没有回风箱,空调区域室内空气不能有效循环,导致制冷、制热效果差。
11、出风口、回风口及风管尺寸、材料符合规范要求。风口、风管过小,必然导致风速偏高或风量不足,产生噪音、制冷制热差果差。一般以出风口风速不大于2m/s确定出风口尺寸,回风风速不大于1.5m/s确定回风口尺寸。
12、风管与出风口之间必须采用帆布等软性连接。如不是软连接,机组运行时的振动将沿风管传递,导致震动噪音。
13、风机盘管与水管连接时必须使用不锈钢软接管。可以防止机组运行时振动传递到水管,减少噪音和管道振动松脱、开裂漏水等故障。
14、风机盘管与水管相连的软接管安装必须是水平直接,不得弯曲。因为软接管弯曲过度时,薄弱处会导致破裂漏水。
15、水管与风机盘管相连时,应在进水管上安装“Y”形过滤器。防止水系统杂质、赃物进入风机盘管损坏和堵塞换热器。
16、在有节能要求的系统安装电动二通阀时,必须将其安装在回水管上。保证风机盘管所需求的正常水流量。
17、机组必须安全接地。无安全接地易导致触电事故发生。
18、电源线规格必须符合机组要求。电源线规格不符合要求机组不能正常运行,电源线烧毁甚至引发火灾事故。
19、一个控制开关只能控制一台风机盘管,不允许同时控制多台风机盘管。一个控制开关同时控制多台风机盘管,会导致风机盘管电机烧毁。
6、风机盘管容易出现的问题:
1、风机出风量小,空调效果差
风机正常运转的情况下,除了进风量小就是风道漏风,风道漏风的情况很少有出现,也很好处理。而进风量小的原因多是由于回风口过滤网堵塞造成的,解决办法是经常清洗过滤网,如果清洗不及时,灰尘和杂物就会进一步粘到盘管翅片和风轮叶片上,翅片被脏物堵塞,会导致风机通风能力下降。灰尘还会堆积在风机叶轮上,致使叶片角度变小而使风量减小,风机电流增大。
2、盘管运转噪音大,随着风速高噪音加大
安装施工过程减震措施差,运行中产生共振;风道内有异物;风机叶片变形或电机轴承损坏,动平衡变差。
3、盘管电机不转
检查盘管接线处电源是否正常,若无电源输出,先查电源是否有故障,再查调速开关是否损坏,若有电则首先送电检查是否有嗡嗡声和电机发热现象,若有,用力转动叶轮看是否被卡住,若未被卡主而不能正常转动,或转到某一角度就停则是由于电机电容或轴承损坏是启动性能差或阻力大而引起。
4、出风量正常,送风温度有偏差
此类故障大多出在盘管供回水系统。首先检查供水温度是否正常,水量是否正常。若供回水管温差较大,大多是进水过滤器堵塞或管道内存气造成。
5、设备和管路滴水
一般工程现场与盘管相连的管路部分有阀门、过滤器和软管等异形管件,保温不容易密实,而且日常维护中经常拆卸,很容易造成冷凝水滴漏,工程实践中,可采用将供回水局部管路坡向盘管一侧的方法来预防和补救。#风机#